Сколько в каждой части должно быть эвакуационных выходов
Сколько эвакуационных выходов должно быть на автомойке?
В прикрепленном файле,схема мойки.
Она разделена на 3 части.
Сколько в каждой части должно быть эвакуационных выходов.
- 12022.png
Здравствуйте.
В своде правил СП 364.1311500.2018
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, в котором определено, что здания для обслуживания автомобилей влючают также здание в которых производится:
3.5 обслуживание автомобилей: Рабочие операции по осмотру, ремонту, замене отдельных деталей, узлов или масла, обслуживанию и зарядке аккумуляторов, окраске, мойке, шиномонтажу, установке устройств, не входящих в комплект автомобиля, и т.д.
ни количество, ни иные условия для размещения эвакуационных выходов не прописано.
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mchs-rossii-ot-10042018-n-154-ob-utverzhdenii/
По части эвакуации указано лишь:
7.2.6 Здания и сооружения для обслуживания автомобилей должны быть оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре в соответствии с таблицей 2.
Иных нормативных актов по данному вопросу не обнаружено.
Артем, добрый вечер.
Помещение у Вас изолированные и не являются проходными.
Количество эвакуационных выходов из нежилого помещения определяется на основании ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определившим в ст. 89, что
8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
Как видите сами конкретного количества эвакуационных выходов закон не определяет, а устанавливает лишь общие требования к ним.
Руководитель организации обязан обеспечить соблюдение проектных решений, касающихся освещенности, количества, размеров эвакуационных выходов и их объемно-планировочных решений, как того требует постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
И в этом случае нужно ориентироваться на Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 „Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы“
указавшим на то, что
4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением специально оговоренных случаев.
4.2.7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещение, если суммарное количество людей, находящихся в нем и примыкающих помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более человек.
Кроме пропускной способности помещения на количество эвакуационных выходов влияет класс класса функциональной пожарной опасности самого помещения
4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.
В приказе МЧС России от 10.04.2018 N 154 отмечено что
4.2 Помещения для обслуживания автомобилей относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5.1.
Таким образом, если в Вашем помещении нет помещений иного класса функциональной пожарной опасности, а также нет разделения между ними противопожарными преградами и суммарная пропуская способность помещения менее 50 человек — то достаточно иметь один эвакуационный выход.
При этом также нужно еще смотреть к какой категории помещений по классу у Вас оно относится — к категории А или Б, поскольку в силу приказа от 19.03.2020 N 194
8.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 человек, категории В — более 25 человек или площадью более 1000 м2;
Арётм!
Полагаю, что в таком случае определяющее значение будут иметь нормы и правила противопожарной безопасности, которые предусматривают (в том числе) и правила эвакуации граждан из зданий, сооружений и помещений в них.
Насколько я понял, речь идёт не о смежных помещениях, небольших по размеру и не предназначенных для размещения большого количества людей.
Если обратиться в действующим правилам безопасности при профилактике пожаров и их последствий, то следует иметь в виду положения такого документа:
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В статье 89 закона сказано так:
8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
…
10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
В развитие указанных положений закона дополнительно МЧС РФ издало и такой документ (приказ МЧС РФ от 19.03.2020 N 194)
Свод правил — СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы
В этом документе есть такие положения:
4.2.7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
...
помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек;
а также:
4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.
По правилам статьи 32 указанного выше закона №123-ФЗ указанные Вами помещения могут быть отнесены к классу пожарной опасности Ф 5.1, а потому специальных требований к количеству эвакуационных выходов в данном случае не предусмотрено, достаточно одного стандартного выхода в каждом отдельном помещении.