Нормы расположения навеса, пристроенного к жилому дому, на участке
Добрый день. У нас есть участок в ДПК. На нём строим кирпичный дом. К дому планируем пристроить навес. По СНиП расстояние от края навеса до соседнего участка должно быть 1м. Это расстояние у нас соблюдено. Но будет ли навес удовлетворять противопожарным нормам, если крыша будет лежать на деревянных стропилах? Если крышу расположим на металлических стропилах, то противопожарные нормы будут соблюдены? Сама крыша из не горючих материалов.
Светлана, добрый вечер! Нормы СНиПов имеют рекомендательный характер. «Норм противопожарной безопасности» при строительстве не существует в отдельном нормативном документе. Как правило, в СНиПах содержатся указания на использование негорючих материалов при отделке и т.д.
Противопожарная безопасность зависит также и от того, насколько близко к деревянным перекрытиям находятся источники тепла, электрический кабель, защищены ли изоляцией провода или используется «негорючий провод». Защита своего дома частным застройщиком является его полной ответственностью. Акт пожарного надзора при сдаче дома эксплуатацию не требуется.
Добрый день, Светлана!
Согласно СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
пунктом 4.4. установлено:
4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.
4.13 Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1
Если у Вас негорючие материалы навеса, то навес не учитывается при определении противопожарного расстояния, а если будет стропила деревянные, то должно учитываться.
Светлана, в соответствии с нормами Градостроительного кодекса на Ваше строительство не требуется разрешение, а следовательно, не требуется и акт сдачи в эксплуатацию.